问题 单项选择题

某多层钢筋混凝土现浇框架,抗震等级为二级,楼盖采用装配式楼盖。柱截面尺寸为 b×h=500mm×500mm,粱高为600mm,混凝土强度等级为C30,纵向钢筋为HRB335,箍筋为HPB235,as=as’=40mm。

如题图所示,二层中柱节点处考虑地震作用参与组合后的梁端、柱端弯矩设计值见下表:

已知柱顶处的轴压比大于0.15,柱顶Ⅱ-Ⅱ截面和Ⅲ-Ⅲ截面考虑地震作用组合,经调整后的最大弯矩设计值与下列()项数值最为接近。

A.300.2kN·m,311.8kN·m

B.250kN·m,260kN·m

C.311.8kN·m,300.2kN·m

D.330.5kN·m,300.2kN·m

答案

参考答案:A

解析:

混凝土规范11.4.2条规定,二级抗震框架节点上、下柱端的弯矩设计值调整为

∑Mc=1.2∑Mb

梁端弯矩之和:

顺时针方向:150+360=510kN·m

逆时针方向:190+170=360kN·m

两者之中取较大值,取∑Mb=510kN·m

则Ⅱ-Ⅱ截面和Ⅲ-Ⅲ截面的弯矩设计值为:

Ⅱ-Ⅱ截面:1.2×510×=300.2kN·m

Ⅲ-Ⅲ截面:1.2×510×=311.8kN·m

选择题
选择题