问题 单项选择题

某建筑物地基基础设计等级为乙级,其柱下桩基采用预应力高强度混凝土管桩(PHC桩),桩外径为400mm,壁厚95mm,桩尖为敞口形式。有关地基各土层分布情况、地下水位、桩端极限端阻力标准值qpk桩侧极限侧阻力标准值qsk及桩的布置、柱及承台尺寸等,如图所示。

取承台及其上土的加权平均重度为20kN/m3。柱传给承台顶面处相应于作用的标准组合时的设计值为:Mk=704kN·m,Fk=4800kN,Hk=60kN。当基本组合由永久作用控制时,试问,承台在柱边处截面的最大弯矩设计值M(kN·m),应与下列何项数值最为接近().

A.2880

B.3240

C.3890

D.4370

答案

参考答案:C

解析:

解答如下:

根据《建筑地基基础设计规范》3.0.6条,基本组合由永久作用控制,则:

Nmax=1.35Nkmax

根据《建筑地基基础设计规范》8.5.4条和8.5.18条,基桩的最大竖向力(扣除承土及其上填土自重):

单项选择题 案例分析题