如题图所示等截面支筒式倒锥壳水塔,水柜容量150m3,支筒高度为2.4m,材料用C30混凝土。基本风压Wo=0.6kN/m2,B类地面粗糙度。
若水柜重心高度处的风振系数βz=2.50,按《高耸结构设计规范》(GBJ135—90)计算该水塔在水柜重心高度处单位面积上的风荷载设计值(kN/m2),其值最接近于()项数值。
A.1.40
B.1.54
C.1.96
D.2.16
答案
参考答案:A
解析:
1.ω=βz·μs·μz·μr·ωo
已知:ωo=0.6kN/m2,βz=2.50,μr=1.1