问题
问答题
阅读下列说明,回答问题。
[说明]
为深化金融行业数据的应用,某证券公司启动了数据处理中心建设工作,主要实施内容包括数据中心机房建设、软硬件设备采购及集成、安全防护等。经过公开招标,A单位承担总集成工作,B单位承担监理工作。
事件1:机房建设过程中,B单位对管路暗敷工作进行了旁站。
事件2:A单位编制了数据处理系统实施方案后提交给B单位审核,B单位监理工程师认为实施方案中对数据采集、数据分析、数据处理需要重点说明。
事件3:A单位完成软硬件集成工作后,建设单位准备邀请第三方测试机构对系统进行全面测试。
针对事件3,在组织进行第三方测试前,A单位应完成的两项主要工作是______和______。
答案
参考答案:(1)完成系统内部联调测试;(2)做好系统的文档整理。
解析:本题考查数据中心建设监理相关理论和实践。重点是侧重于数据中心机房隐蔽工程、数据处理和第三方检测监理的知识点。题目分析的步骤如下:
[问题1]
要求考生具有相当丰富的机房建设经验,对管路暗敷使用的管材和适用场合要熟知,了解钢管、PVC管、水泥管等不同管材的优缺点。具体见下表:
对照该表,可以得出正确的选项只有C。
暗数管路的管材选用 | |||||
序 号 | 管材 代号 | 管材名称 | 别名 | 特点 | 适用场合 |
1 | DG | 薄壁钢管 | 普通碳索钢电线 套管、电线管、电管、薄管 | 有一定机构强度、耐压力和 屏蔽性能、耐蚀性较差 | 智能化建筑内暗数管路均可采用,尤其是在电 磁干扰影响较大的场合更应采用:不宜在有腐 蚀或承受压力的场合使用 |
2 | G | 厚壁钢管 | 对边焊接钢管、水 管、厚管 | 机械强度和耐压力均高、耐 蚀性好、且有屏蔽性能 | 可在建筑物底层和承受压力的地方使用,尤其 适用于电磁干扰影响较大的场合;在有腐蚀的 地段使用时,应做防腐蚀处理 |
3 | VG | 硬聚乙烯 塑料管 | PVC符 | 易变曲、加工方便、绝缘性 好、耐蚀性高、抗压力和屏 蔽性能均井 | 在有腐蚀或需绝缘隔离的地段使用较好,不宜 在有压力和电磁干扰较大的地方使用 |
4 | GV | 软聚氯乙 烯塑料管 | 与硬聚氯乙烯塑料管相似, 绝缘性稍低 | 与硬聚氯乙烯塑料管相似,与电力线路过于接 近时不宜使用 | |
5 | 混凝主管 | 水泥管 | 价格低、制造简单、隔热性 能好、强度和密闭性能差、 管材重、管孔内壁不光滑 | 在一般智能化小区和智能化建筑引入处可以 使用,能随一定压力,不宜在地基不均匀下沉 或跨距较大的地段使用,与其他管线过于邻近 的场合也不适用 | |
要求考生对数据处理的环节比较熟悉,即从数据的采集、分析到处理需要考虑不同的工作内容,具体来说,采用手工录入、机器扫描、批量导入等方式完成数据采集,针对采集的数据进行分类、统计等数据分析工作,分析完成后进行数据清洗、查重、迁移、转换等数据处理工作,因此根据这个顺序可以得到正确的答案。
[问题3]
第三方检测属于验收前的验证性测试,这种检测是对系统整体功能、性能、文档等全方面的测试,因此前提条件必须充分。只有保证系统已完成合同规定的建设任务,且集成单位完成了系统联调测试和文档准备工作,监理单位审查通过后,方可提交第三方进行检测。