建筑智能化程度的高低,近年来已成为酒店、写字楼是否现代化、是否上档次的重要标志。许多新建的酒店、写字楼标榜自己的智能化程度达到了5A级。其在综合布线系统、硬件配备上力求做到尽善尽美。
我国88层的上海的金茂大厦的消防系统,最大的设计特点可用“立足自救,安全保险”这八个字来形容。由于金茂大厦高420.5m,建筑内部超高层部分一旦发生火灾,想要借助外部消防手段来扑灭火灾是不可能的,其必须依靠自身来自救。目前,上海通过室外救火车从水泵接合器加压最高仅能达到160m,而消防车只能达到30~48m。所以金茂大厦的消防必须依靠大厦内部自身的消防设施。金茂大厦的消防设计中,消火栓和自动喷淋系统都采用了屋顶水箱、中间水箱重力流消防供水系统。
[问题]
1.简述智能建筑的基本组成要素。
2.火灾探测器应优先选择何种类型火灾自动报警控制器应具备哪些基本功能
3.在智能建筑中,建筑设备实现自动化的基本功能有哪些
4.简述建筑消防给水系统的分类。
参考答案:1. 智能建筑的四大基本要素包括:
(1)楼宇自动化系统
楼宇自动化系统指建筑物本身应具备的自动化控制功能,包括感知、判断、决策、反应、执行的自动化过程,主要由环境设备监控系统、能源设备监控系统、消防系统(FAS,Fire Alarm System)以及保安监控系统(security Automation System)四部分组成。
(2)通信自动化系统
智能建筑的信息通信系统是保证建筑物内语音、数据、图像传输的基础,同时与外部通信网(如电话公网、数据网、计算机网、卫星以及广电网)相联,与世界各地互通信息。通信网络系统包括固定电话通信系统、声讯服务通信系统、无线通信系统、卫星通信系统、多媒体通信系统、视讯服务系统、电视通讯系统。由网络结构、网络硬件、网络协议和网络操作系统、网络安全等部分组成。
(3)办公自动化系统
智能建筑的办公自动化系统,可分为通用办公自动化系统和专用办公自动化系统。通用办公自动化系统,主要是对建筑物的物业管理营运信息及建筑物内各类公众事务服务和管理。
(4)综合布线系统
综合布线系统是建筑物内部或建筑群之间的传输网络。它能使建筑物内部的语音、数据、图文、图像及多媒体通信设备、信息交换设备、建筑物业管理及建筑物自动化管理设备等系统之间彼此相联,也能使建筑物内通信网络设备与外部的通信网络相联。
(5)智能建筑集成系统
智能建筑是以综合布线为基本传输媒质,以计算机网络为主要通信和控制手段,采用系统的方法,通过进行综合配置和管理,形成了一个设备和网络、硬件和软件、控制管理和服务提供有机结合于一体的综合建筑环境。
2. (1)感烟探测器应优先考虑选用,因为它属于“早期发现”的探测器,而感温探测器和火焰探测器的作用严格说是防止火灾进一步蔓延,分别属于“早中期发现”和“中期发现”的探测器,尤其是火焰探测器报警时往往火灾已经形成,并已经造成了一定损失。
(2)火灾自动报警控制器是整个火灾自动报警与联动控制系统的核心,必须具备如下功能:
①声光报警功能
当火灾探测器将检测到的火警信号送达火灾报警控制器时,火灾报警控制器能够接收并诊别确认信号,如果是火灾,则应向消防系统中有关的报警装置发送报警信号,实现声、光显示报警。
②故障检测功能
火灾报警控制器应该能够对系统中各部件(包括控制器本身)及线路进行自动(兼手动)故障监测,以了解系统各处的实时工作状态,确保控制器及整个系统正常工作。
③记忆功能
当出现火灾报警或系统故障报警时,火灾报警控制器能记忆火灾或故障的地址与时间,即使火灾或事故信号消灭,记忆也不应丢失。只有当人工复位后,记忆才可消除,恢复到正常监控状态。
④联动输出功能
新型火灾报警及联动控制系统中的火灾报警控制器均已兼有联动控制器的很大一部分功能,因此火灾报警控制器在发出火警信号的同时,经适当延时,能够输出高、低电平或开关接点式的联动灭火及减灾信号。
⑤备用电源
火灾报警控制器采用信号迭加方式,将24伏(或12伏)直流电源信号与地址编码信号迭加,为火灾探测器供电。为了确保系统供电,火灾报警控制器本身一般均自备浮充备用电源,目前多采用镉镍电池。
⑥联网功能
由于具备系统集成功能,因此智能建筑中的消防自动报警与联动控制系统既能独立地完成火灾信息的采集、处理、判断和确认,实现自动报警与联动控制,同时还应能通过网络通信方式与建筑物的整个安保中心及城市消防中心实现信息共享和联动控制。
3. 建筑设备自动化系统通常包括空调、照明、给水排水、供配电、电梯等子系统等。在智能建筑中,建筑设备实现自动化的基本功能主要包括:
(1)动态监视并控制各种机电设备的启停;
(2)检测并及时处理各种意外、突发事件,实现对建筑物内各种机电设备统一管理、协调控制;
(3)根据外界条件及负载变化自动调节各种设备使其工作于最佳状态,并达到节能目的;
(4)自动检测各种设备的运动参数等。
4. 建筑消防给水系统的分类主要包括:
(1)按建筑层数或高度可分为低层建筑消防给水系统和高层建筑消防给水系统。
低层建筑消防给水系统,其主要作用是扑灭初期火灾,防止火势蔓延;高层建筑消防给水系统要立足于自救。
(2)按供水范围可分为独立消防给水系统和区域集中消防给水系统。
每栋建筑单独设置的消防给水系统为独立消防给水系统,适用于分散建设的高层建筑。共用一套供水设施的消防给水系统为区域集中消防给水系统,适用于集中的高层建筑群。
(3)按灭火方式可分为消火栓给水系统和自动喷水灭火系统。
消火栓给水系统由人操纵水枪灭火,系统简单,工程造价低,是目前我国普遍采用的建筑消防给水系统。
自动喷水灭火系统由喷头自动喷水灭火,灭火成功率高,但工程造价较高,主要用于消防要求高、火灾危险性大的建筑。