问题
单项选择题
某七层办公楼,采用现浇钢筋混凝土框架一剪力墙结构,各层层高分别为4.5m、4.2m、3.6m、3.6m、3.6m、3.6m、3.6m,8度设防丙类建筑,Ⅱ类场地。
该办公楼中某框架梁净跨度为6.0m;在永久荷载及楼面活荷载作用下,当按简支梁分析时,其梁端剪力标准值分别为34kN与20kN;该梁左、右端截面考虑地震作用组合的弯矩设计值之和为802kN·m。试问,该框架梁端截面的剪力设计值V(kN),与下列何项数值最为接近().
提示:该办公楼中无藏书库及档案库。
A.178
B.205
C.213
D.224
答案
参考答案:C
解析:
(1)查《高规》表3.9.3,8度设防、丙类建筑、Ⅱ类场地、七层框架一剪力墙结构框架部分抗震等级为二级。
(2)梁端截面剪力设计值应按《高规》第6.2.5条进行计算。
查《抗震规范》表5.1.3,活荷载组合系数为0.5,参考《抗震规范》第6.4.2条条文说明,取分项系数为1.2,故有
VGb=1.2×(34+0.5×20)=52.8kN
按《抗震规范》式(6.2.5-2),二级框架梁端剪力增大系数‰一1.2,即有
[点评] (1)应注意VGb的计算。规范规定VGb是梁在重力荷载代表值作用下按简支梁分析的梁端截面剪力设计值。9度时还应包括竖向地震作用标准值。
(2)重力荷载代表值应按《抗震规范》第5.1.3条计算。
(3)提示:“该办公楼中无藏书库及档案库”很重要,否则组合值系数就是0.8而不是0.5。