问题 单项选择题

抗震设防烈度为7度的多层砌体结构,底层的②轴线一道承重横墙的尺寸和构造柱布置如图10-33-1所示。墙体采用MU10烧结普通砖、M7.5混合砂浆砌筑,其他施工质量控制等级为B级。构造柱GZ的截面尺寸为240mm×240mm,采用C20混凝土,内配4Φ12的HRB335钢筋(计算时按fy=300MPa),箍筋为HPB235的Φ6@200钢筋。在该墙墙顶作用的竖向恒荷载标准值为200kN/m,活荷载标准值为70kN/m。计算时不另考虑本层墙体自重,按照国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 2010的有关要求计算。

假设砌体抗震抗剪强度的正应力影响系数ξ=1.5,考虑构造柱对受剪承载力的提高作用时,该墙体的截面抗震受剪承载力设计值(kN)与下列何项数值最为接近().

A.770

B.680

C.590

D.500

答案

参考答案:B

解析:

查《混凝土结构设计规范》,C20混凝土的轴心抗拉强度设计值为ft=1.1N/mm2,已知HRB335钢筋的fy=300MPa。

根据抗震规范7.2.7条3款相关内容,构造柱间距不大于4m,但大于3m,墙体约束修正系数ηc=1.0。

墙段的面积A=240×11240=2.6976×106mm2

中部构造柱的面积:Ac=240×240=57600mm2

Ac/A=2×57600/2697600=0.427% Ac<0.15A

Asc=2×4×62×π=904.78mm2

As/Ac=4×62×π/57600=0.785%,0.6%<As/Ac<1.4%,配筋率满足要求。

在墙段正中部位有2根构造柱,则中部构造柱参与系数为ζc=0.4,据表5.4.2数据,γRE=0.9,按照公式(7.2.7-3),计算墙段的最大截面受剪承载力设计值为:

故答案B正确。

[点评] 在墙段正中部位增设构造柱,可以有效提高墙段截面抗震受剪承载力,按照抗震规范的公式进行计算。从公式中看出,实际工程中也不能随意加大构造柱的数量和所配钢筋的数量。

选择题
单项选择题 A1/A2型题