某框架结构房屋采用桩基、建筑桩基的设计等级为甲级,基础平面尺寸为2.8m×2.8m,桩径为500mm(图10-44-1),由于场地地质条件复杂,对基桩及承台效应均进行静荷载试验,经试验得到三根试桩的单桩竖向极限承载力分别为:3090kN、2850kN及2710kN,承台效应系数ηc=0.15。承台下5m深度范围内各土层的地基承载力特征值按厚度加权的平均值fak=110kN/m2。
试问该房屋当不考虑地震作用时,复合地基的基桩竖向承载力特征值R(kN)与下列何项数值最接近
A.1530
B.1500
C.1470
D.1440
参考答案:C
解析: 根据《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008第5.2.5条规定,R应按公式(5.2.5-1)及式(5.2.5-3)
R=Ra+ηcfak(A-nAρs)/72今Ra=1439kN、ηc=0.15、fak=110kN/m2、A=2.8×2.8=7.84m2、n=4、Aρs=π/40.52=0.196m2代入上式,得:
R=1439+0.15×110×(7.84-4×0.196)/4=1468kN
与C项数值最接近。其余各项数值均因计算错误不正确。
[点评] 结构工程师应掌握《建筑桩基技术规范》第5.2.4条关于:当符合下列条件之一的摩擦型桩基宜考虑承台效应的规定:
(1)上部结构整体刚度较好、体型简单的建(构)筑物;
(2)对差异沉降适应性较强的排架结构和柔性构筑物;
(3)按变刚度调平原则设计的桩基刚度相对弱化区;
(4)软土地基的减沉复合疏桩基础。
因此条件符合以上规定时,在工程设计中利用承台效应可节约桩基工程费用。