抗震设防烈度为7度的多层砌体结构,底层的②轴线一道承重横墙的尺寸和构造柱布置如图10-33-1所示。墙体采用MU10烧结普通砖、M7.5混合砂浆砌筑,其他施工质量控制等级为B级。构造柱GZ的截面尺寸为240mm×240mm,采用C20混凝土,内配4Φ12的HRB335钢筋(计算时按fy=300MPa),箍筋为HPB235的Φ6@200钢筋。在该墙墙顶作用的竖向恒荷载标准值为200kN/m,活荷载标准值为70kN/m。计算时不另考虑本层墙体自重,按照国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 2010的有关要求计算。
该墙体沿阶梯形截面破坏时的抗剪强度设计值fvE(MPa),与下列何项数值最为接近().
A.0.12
B.0.16
C.0.20
D.0.24
参考答案:D
解析:
按照国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010的有关要求,根据5.1.3条规定,在重力荷载代表值作用下,该墙墙顶的荷载为200+70×0.5=235kN/m,墙体采用MU10烧结普通砖、M7.5混合砂浆砌筑,其他施工质量控制等级为B级,查砌体规范fv=0.14MPa。
根据的7.2.6条相关内容,7.0,查表7.2.6,得砌体抗震抗剪强度的正应力影响系数为ζN=1.65,抗震抗剪强度设计值fvE=ζNfv=1.65×0.14=0.231N/mm2。
故答案D正确。
[点评] 计算砌体墙段截面的抗震受剪承载力时,主要是根据砌体压应力σ0的大小,求出砌体抗震抗剪强度的正应力影响系数ζN值。此时应先求出重力荷载代表值作用下荷载值。