问题 单项选择题

某单层两跨、无吊车厂房,剖面如图10-42-1所示。屋盖为装配式无檩体系钢筋混凝土结构。中柱截面为370mm×490mm,柱高H=4.70m,其轴向力在排架方向(即柱长边方向)偏心距为73mm。柱采用MU15烧结普通砖、M7.5水泥砂浆砌筑,砌体施工质量控制等级为C级,静力计算方案为弹性方案。

请问中柱计算时采用的砌体抗压强度设计值f(MPa),与下列何项数值最为接近().

A.1.46

B.1.63

C.1.82

D.2.07

答案

参考答案:A

解析:

依据砌体结构规范,MU15烧结普通砖、M7.5水泥砂浆砌筑,查表3.2.1-1,抗压强度值为2.07MPa。

中柱的截面面积A=370×490=181300mm2=0.1813m2<0.3m2

按照3.2.3条各款内容:

1)截面积小于0.3m2时,调整系数γa=0.7+0.1813=0.8813;

2)砌体采用水泥砂浆砌筑时,调整系数γa=0.9;

3)砌体施工质量控制等级为C级时,调整系数γa=0.89。

以上系数与查表得到的数值连乘,得到中柱计算时采用的砌体抗压强度设计值f=0.8813×0.9×0.89×2.07=1.46MPa,故答案A正确。

[点评] 砌体抗压强度设计值根据采用的砌块和砂浆强度等级查表后,还需要根据实际情况,按照3.2.3条各款内容进行调整。