某现浇钢筋混凝土多层框架结构房屋,抗震设计烈度为9度,抗震等级为一级;粱柱混凝土强度等级为C30,纵筋均采用HRB400级热轧钢筋。框架中间楼层某端节点平面及节点配筋如题图所示。

假定框架梁KL1在考虑x方向地震作用组合时的梁端最大负弯矩设计值Mb= 650kN·m;梁端上部和下部配筋均为5

25(As=As’=2454mm2),as=as’=40mm该节点上柱和下柱反弯点之间的距离为4.6m。试问,在x方向进行节点验算时,该节点核心区的剪力设计值Vj (kN),应与下列( )项数值最为接近。()

A.988

B.1100

C.1220

D.1505

答案

参考答案:C

解析:

(1)按《混凝土规》公式(11.6.2-2)计算,

根据《混凝土规》11.3.2条的条文说明计算Mbua,