问题 单项选择题

某钢筋混凝土挑梁如题图所示,l=1.5m,l1=2.8m,b=240mm,hb=300mm,挑出截面高度150mm,挑梁上墙体高度2.8m,墙厚h=240mm。墙端设有构造柱240mm×240mm,距墙边1.6m处开门洞,bh=900mm,hh=2100mm,楼板传给挑梁的荷载标准值:梁端集中作用的恒载Fk=4.5kN,作用在挑梁挑出部分和埋入墙内部分的恒载g1k=17.75kN/m,g2k=10kN/m,作用在挑出部分的活载q1k=8.25 kN/m,埋入墙内部分的活载q2k=4.95kN/m,挑梁挑出部分自重1.56kN/m,挑梁埋在墙内部分自重1.98kN/m,墙体自重19kN/m3

楼层的倾覆力矩与下列()项数值最为接近。

A.50.23kN·m

B.54.4kN·m

C.58.25kN·m

D.62.7kN·m

答案

参考答案:A

解析:

挑梁埋在墙体的长度l1=2.8m>2.2hh=2.2×0.3=0.66m

根据规范7.4.2条的规定挑梁计算倾覆点到墙外边缘的距离x0

x0=0.3×0.3=0.09m<0.13l1=0.13×2.8=0.364m

根据规范7.4.2条注的规定,挑梁下有构造柱时,上。取一半,即x0=0.045m

楼层倾覆力矩: