问题
单项选择题
某钢筋混凝土商住框架结构为地下2层,地上6层,地下2层为六级人防,地下1层为车库,剖面如图所示。钢筋均采用HRB400级钢筋。
已知:
(1)地下室柱配筋比地上柱大10%;
(2)地下室±0.00处顶板厚160mm,采用分离式配筋,负筋16@150;
(3)人防顶板厚250mm,顶板(-4.0m)采用20双向钢筋;
(4)各楼层的侧向刚度比为K-2/K-1=2.5,K-1/K1=1.8,K1/K2=0.9,结构分析时,上部结构的嵌固端应取在何处,哪种意见正确?()
A.取在地下2层的板底顶面(-9.00m处),不考虑土体对结构侧向刚度的影响
B.取在地下1层的板底顶面(-4.00m处),不考虑土体对结构侧向刚度的影响
C.取在地上1层的板底顶面(0.00m处),不考虑土体对结构侧向刚度的影响
D.取在地下1层的板底顶面(-4.00m处),考虑回填土对结构侧向刚度的影响
答案
参考答案:B
解析:
解答如下:
6层,高度H=3.6×5+5+0.45=23.45m,属于多层结构。
根据《建筑抗震设计规范》6.1.14条规定:
K1/K-1=1/1.8=0.556>0.5;K-1/K-2=1/2.5=0.4<0.5
楼板厚度250mm>180mm,20双向钢筋,故取地下1层板底(-4.000)作为上部结构的嵌固端。
本题6层、高度为23.45m,不属于高层建筑,故应根据《建筑抗震设计规范》作答;若本题属于高层建筑,应根据《高层建筑混凝土结构技术规程》5.3.7条、12.2.1条作答。