问题 问答题

某接待室工程施工图及施工图设计说明如图3-1所示。

接待室工程施工图设计说明如下:

1.结构类型及标高

本工程为砖混结构工程。室内地坪标高±0.000m,室外地坪标高-0.300m。

2.基础

M5水泥砂浆砌砖基础,C10混凝土基础垫层200mm厚,位于-0.060m处做20mm厚1:2水泥砂浆防潮层(加质量分数为6%的防水粉)。

3.墙、柱

M5混合砂浆砌砖墙、砖柱。

4.地面

基层素土回填夯实,80mm厚C10混凝土地面垫层,铺400mm×400mm浅色地砖,20mm厚1:2水泥砂浆黏结层。20mm厚1:2水泥砂浆贴瓷砖踢脚线,高150mm。

5.屋面

预制空心屋面板上铺30mm厚1:3水泥砂浆找平层,40mm厚C20混凝土刚性屋面,20mm厚1:2水泥砂卷防水层(加质量分数为6%防水粉)。

6.台阶、散水

C10混凝土基层,15mm厚1:2水泥白石子浆水磨石台阶。60mm厚C10混凝土散水,沥青砂浆塞伸缩缝。

7.墙面、顶棚

内墙:18mm厚1:0.5:2.5混合砂浆底灰,8mm厚1:0.3:3混合砂浆面灰,满刮腻子2遍,刷乳胶漆2遍。

天棚:12mm厚1:0.5:2.5混合砂浆底灰,5mm厚1:0.3:3混合砂浆面灰,满刮腻子2遍,刷乳胶漆2遍。

外墙面、梁柱面水刷石:15mm厚1:2.5水泥砂浆底灰,10mm厚1:2水泥白石子浆面灰。

8.门、窗

实木装饰门:M-1、M-2洞口尺寸均为900mm×2400mm。

塑钢推拉窗:C-1洞口尺寸1500mm×1500mm,C-2洞口尺寸1100mm×1500mm。

9.现浇构件

圈梁:C20混凝土,钢筋HPB235:φ12,116.80m;HPB235:φ6.5,122.64m。

矩形梁:C20混凝土,钢筋HR335:φ14,18.41kg;HPB235:φ12,9.02kg;HPB235:φ6.5,8.70kg。

[问题]

根据《建设工程工程量清单计价规范》列出以下工程量清单项目的项目编码、计量单位和工程数量(并列出计算式)。

(1)平整场地。

(2)人工挖基础土方(墙基)。

(3)人工挖基础土方(柱基)。

(4)M5水泥砂浆砌砖基础。

(5)人工基础回填土。

(6)人工室内回填土。

(7)M5混合砂浆砌砖墙。

(8)M5混合砂浆砌砖柱。

(9)现浇C20混凝土矩形梁。

(10)现浇C20混凝土圈梁。

(11)C10混凝土散水。

答案

参考答案:

表4 清单工程量计算

工程名称:接待室工程

序号项目编码项目名称单位工程数量计算式
1010101001001平整场地m251.56(5.0+0.24)×(3.60+3.30+2.70+

0.24)

2010101003001人工挖基础土方(墙基)m334.18[(5.0+9.6)×2+(5.0-0.8)+(3.0-

0.8)]×0.8×1.2

3010101003002人工挖基础土方(柱基)m30.770.8×0.8×1.2
4010301001001M5水泥砂浆砌砖基础m315.08(29.20+5.0-0.24+3.0-0.24)×

[(1.50-0.20)×0.24+0.007875×

12]+[(0.24+0.0625×4)×(0.24+

0.0625×4)+(0.24+0.0625×2)×

(0.24+0.062 5×2)]×0.126×2+

(1.50-0.20-0.126×2)×0.24×0.24

5010103001001人工基础回填土m322.5334.18+0.77-15.08+36.72×0.24×

0.30+0.30×0.24×0.24

6010103001002人工室内回填土m38.11(51.56-36.72×0.24-0.24×0.24)×

(0.30-0.08-0.02-0.01)

7010302001001M5混合砂浆砌砖墙m324.76(36.72×3.60-0.9×2.40×4-1.50×

1.50×6-1.10×1.501×0.24-29.20×

0.18×0.24

8010302005001M5混合砂浆砌砖柱m30.210.24 x0.24×3.60
9010403002001现浇C20混凝土矩形梁m30.36(2.70+0.12+2.0+0.12)×0.24×0.30
10010403004001现浇C20混凝土圈梁m31.2629.20×0.18×0.24=1.26
11O10407002001混凝土散水m222.63(29.20+0.24×4)×0.80-(2.7-

0.12+0.12+0.3+2.0-0.12 +

0.12)×0.30

解析:

工程量清单的计量规则。

[解题思路分析]

1.平整场地工程量按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。

2.人工挖基础土方(墙基、柱基)按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算。

3.按设计图示尺寸以体积计算。包括附墙垛基础宽出部分体积,扣除地梁(圈梁)、构造柱所占体积,不扣除基础大放脚T形接头处的重叠部分及嵌入基础内的钢筋、铁件、管道、基础砂浆防潮层和单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积,靠墙暖气沟的挑檐不增加。

基础长度:外墙按中心线,内墙按净长线计算。

4.基础回填按挖方体积减去设计室外地坪以下埋设的基础体积(包括基础垫层及其他构筑物)计算。

5.室内回填土按主墙间净面积乘以回填厚度计算。

6.砖墙按设计图示尺寸以体积计算。扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积。不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿椽木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算。

(1)墙长度:外墙按中心线,内墙按净长计算。

(2)墙高度

①外墙:斜(坡)屋面无檐口天棚者,算至屋面板底;有屋架且室内外均有天棚者,算至屋架下弦底另加200mm;无天棚者,算至屋架下弦底另加300mm,出檐宽度超过600mm时按实砌高度计算;平屋面算至钢筋混凝土板底。

②内墙:位于屋架下弦者,算至屋架下弦底;无屋架者,算至天棚底另加100mm;有钢筋混凝土楼板隔层者,算至楼板顶;有框架梁时,算至梁底。

③女儿墙:从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶,算至压顶下表面)。

④内、外山墙:按其平均高度计算。

(3)围墙:高度算至压顶上表面(如有混凝土压顶,算至压顶下表面),围墙柱并入围墙体积内。

7.砖柱按设计图示尺寸以体积计算。扣除混凝土及钢筋混凝土梁垫、梁头、板头所占体积。

8.现浇混凝土矩形梁和圈梁按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内。

9.梁长:

(1)梁与柱连接时,梁长算至柱侧面。

(2)主梁与次梁连接时,次梁长算至主梁侧面。

10.现浇混凝土散水按设计图示尺寸以面积计算。不扣除单个0.3m2以内的孔洞所占面积。

单项选择题
单项选择题