问题 问答题

Ⅱ.工业管道安装工程

某氮气加压站工业管道工程系统如图3-3、图3-4所示。

1.图3-3、图3-4中工业管道系统要作PN=0.75MPa。图中标注水平尺寸以mm计,标高以m计。

2.管道:φ273×6管采用无缝钢管;φ325×8管采用成卷10钢板,现场制作钢板卷管,安装每10m钢板卷管的主材消耗量为9.88m,每m重62.54kg;每制作1t钢板卷管钢板的消耗量为1.05t。

3.管件:所有三通为现场挖眼连接;弯头全部采用成品冲压弯头,φ273×6弯头弯曲半径R=400mm,φ325×8弯头弯曲半径R=500mm。电动阀门长度按500mm计。

4.所有法兰采用平焊法兰,阀门采用平焊法兰连接。

5.管道系统安装完毕做水压试验。无缝钢管共有16道焊口,设计要求50%进行X射线无损探伤,胶片规格为300mm×80mm。

6.所有管道外壁除锈后均进行一般刷油处理。φ325×8的管道需绝热,绝热层厚δ=50mm,外缠玻璃纤维布作保护层。

[问题]

依据《全国统一安装工程量预算工程量计算规则》,计算表3-9“管道安装工程量计算表”中分项工程工程量,并将计算单位、工程量及其计算过程填入该表的相应栏目中。

计算结果除计量单位为“t”、“m3”的项目保留三位小数外,其他均保留两位小数。

表3-9 管道工程量计算表

 

答案

参考答案:

表7 管道工程量计算表
序号工程名称及其规格计量单位工程量计算过程
1无缝钢管安装φ73×6m38.4(1.0+4.5-0.8)×2+6+8+12+

(4.5-1.5)

2无缝钢管安装φ108×6m0.55-4.5
3钢板卷管安装φ323×811316.7(1.2+1+0.6) ×2+0.6+6+4.5
4管件安装DN3004弯头2个三通2个
5管件安装DN2506弯头5个三通1个
6电动阀门DN30011
7法兰阀门DN2503蝶阀2个止回阀1个
8安全阀DN10011
9法兰DN30011
10法兰DN30031+1+1
11法兰DN25031+1+1
12法兰DN25031+1+1
13法兰DN10011
14钢板卷管制作φ325×8t1.03216.7×9.88÷10×0.06254
15钢板开卷平直占=8mmt1.0871.035×1.05
16防水套管制作DN30011
16’防水套管安装DN30011
17X光无损探伤拍片40每个焊口拍片数:325×π÷(300-2×25)

=4.08.应取5

共拍片数:16×50%×5=40

18管道刷油m250.13(0.273×π×38.4)+(0.325×π×16.7)

+(0.108×π×0.5)

19管道绝热m23.20316.7×π×(0.325+1.033×0.05)

×1.033×0.05π

20管道绝热保护层m222.9816.7×π×(0.325+2.1×0.05+0.0082)