Ⅱ.工业管道安装工程
某氮气加压站工业管道工程系统如图3-3、图3-4所示。
1.图3-3、图3-4中工业管道系统要作PN=0.75MPa。图中标注水平尺寸以mm计,标高以m计。
2.管道:φ273×6管采用无缝钢管;φ325×8管采用成卷10#钢板,现场制作钢板卷管,安装每10m钢板卷管的主材消耗量为9.88m,每m重62.54kg;每制作1t钢板卷管钢板的消耗量为1.05t。
3.管件:所有三通为现场挖眼连接;弯头全部采用成品冲压弯头,φ273×6弯头弯曲半径R=400mm,φ325×8弯头弯曲半径R=500mm。电动阀门长度按500mm计。
4.所有法兰采用平焊法兰,阀门采用平焊法兰连接。
5.管道系统安装完毕做水压试验。无缝钢管共有16道焊口,设计要求50%进行X射线无损探伤,胶片规格为300mm×80mm。
6.所有管道外壁除锈后均进行一般刷油处理。φ325×8的管道需绝热,绝热层厚δ=50mm,外缠玻璃纤维布作保护层。
[问题]
依据《全国统一安装工程量预算工程量计算规则》,计算表3-9“管道安装工程量计算表”中分项工程工程量,并将计算单位、工程量及其计算过程填入该表的相应栏目中。
计算结果除计量单位为“t”、“m3”的项目保留三位小数外,其他均保留两位小数。
表3-9 管道工程量计算表 |
参考答案: (4.5-1.5) =4.08.应取5 共拍片数:16×50%×5=40 +(0.108×π×0.5) ×1.033×0.05π表7 管道工程量计算表 序号 工程名称及其规格 计量单位 工程量 计算过程 1 无缝钢管安装φ73×6 m 38.4 (1.0+4.5-0.8)×2+6+8+12+ 2 无缝钢管安装φ108×6 m 0.5 5-4.5 3 钢板卷管安装φ323×8 113 16.7 (1.2+1+0.6) ×2+0.6+6+4.5 4 管件安装DN300 个 4 弯头2个三通2个 5 管件安装DN250 个 6 弯头5个三通1个 6 电动阀门DN300 个 1 1 7 法兰阀门DN250 个 3 蝶阀2个止回阀1个 8 安全阀DN100 个 1 1 9 法兰DN300 副 1 1 10 法兰DN300 片 3 1+1+1 11 法兰DN250 副 3 1+1+1 12 法兰DN250 片 3 1+1+1 13 法兰DN100 片 1 1 14 钢板卷管制作φ325×8 t 1.032 16.7×9.88÷10×0.06254 15 钢板开卷平直占=8mm t 1.087 1.035×1.05 16 防水套管制作DN300 个 1 1 16’ 防水套管安装DN300 个 1 1 17 X光无损探伤拍片 张 40 每个焊口拍片数:325×π÷(300-2×25) 18 管道刷油 m2 50.13 (0.273×π×38.4)+(0.325×π×16.7) 19 管道绝热 m2 3.203 16.7×π×(0.325+1.033×0.05) 20 管道绝热保护层 m2 22.98 16.7×π×(0.325+2.1×0.05+0.0082)