问题
问答题
(本题共2大题,有5道小题)
某商贸中心工程,建筑面积33396m2,结构形式为框架剪力墙结构,基础为筏板基础,主体建筑地下4层、地上20层。采用高大模板支撑体系。由于工期紧,在冬季继续施工。
请根据已知条件,回答下列问题。
冬期施工混凝土的运输和浇筑有哪些要求 |
答案
参考答案:
解析:冬期施工混凝土的运输和浇筑要求如下所述。 (1) 浇筑前应清除冰雪和污垢。运输和浇筑混凝土用的容器应具有保温措施。 (2) 混凝土在运输、浇筑过程中的温度,应与热工计算的要求相符。当采用加热养护时,混凝土养护前的温度不得低于2℃。 (3) 冬期不得在强冻胀性地基土上浇筑混凝土;弱冻胀性地基土不得遭冻。当在非冻胀性地基土上浇筑混凝土时,在受冻前,混凝土的抗压强度应符合下列规定。 ①在受冻前,硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配置的混凝土,其抗压强度不得低于混凝土设计强度标准值的30%。 ②矿渣硅酸盐水泥配置的混凝土,其抗压强度不得低于混凝土设计强度标准值的40%,但不大于C10的混凝土,不得小于5.0MPa。 (4) 混凝土的浇筑程序和施工缝的位置,应能防止在加热养护时产生较大的温度应力。 (5) 已浇筑层的混凝土温度,在被上一层混凝土覆盖前,不得低于按热工计算的温度,且不得低于2℃。 (6) 装配式结构的接头应符合下列规定。 ①浇筑承受内力接头的混凝土或砂浆,宜先将结合处的表面加热到正温。 ②浇筑接头的混凝土或砂浆,可掺用不致引起钢筋锈蚀的外加剂。