[背景材料]
2010年5月15日,安徽省某石油公司投资建设的加油站已整体竣工。该加油站有93号汽油储罐、0号柴油储罐各1个,卧式直埋。储罐配套有液位仪、通气管、阻火器、密闭泄油装置、潜油泵以及防渗漏检测井。设加油机2台,配有拉断阀。加油站站内设施与周边建构筑物以及站内设施之间的防火间距符合《汽车加油加气站设计与施工规范(2006年修订版)》(GB50156—2002)要求。
该加油站防雷等级为二类。站内房屋采用布置于屋面的热镀锌圆钢作为避雷带。每个油罐防雷接地点为两处。埋地油罐与露出地面的工艺管道相互做电气连接并接地。供配电系统采用TN-S系统,防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等,共用接地装置。加油站装有视频监控一套,对站区实现多方位监控。
加油站建成后,石油公司对加油站的安全设施进行检查,对发现的问题及时进行了整改。整改完成后,石油公司自主选择、委托具有资质的安全评价机构对安全设施进行了评价,签订了安全评价合同,出具了安全评价委托书,按照安全评价机构的要求,提供项目有关资料,对安全评价机构现场检查提出的问题及时进行了整改并提交了整改回复。
根据以上场景,回答下列问题:
危险化学品火灾、爆炸事故的预防措施有哪些
参考答案:
从理论上讲,防止火灾、爆炸事故发生的基本原则主要有以下二点:
(1)防止燃烧、爆炸系统的形成。主要措施有:①替代;②密闭;③惰性气体保护;④通风置换;⑤安全监测及连锁。
(2)消除点火源。能引发事故的点火源有明火、高温表面、冲击、摩擦、自燃、发热、电气火花、静电火花、化学反应热、光线照射等。消除点火源的具体做法有:
①控制明火和高温表面;
②防止摩擦和撞击产生火花;
③火灾爆炸危险场所采用防爆电气设备避免电气火花。
(3)限制火灾、爆炸蔓延扩散的措施。限制火灾、爆炸蔓延扩散的措施包括阻火装置、防爆泄压装置及防火防爆分隔等。