问题
问答题
使用定时/计数器0以工作方式2实现定时,在P1.0输出周期为200μs的连续方波。已知晶振频率fosc=6MHz。求计数初值,方式控制字,编制相应程序。(查询方式)
[*]
答案
参考答案:计数初值X=256-50=206=0CEH,TMOD=02H
程序: MOV IE,#00H
MOV TMOD #02H
MOV TH0,#0CEH
MOV TL0,#0CEH
SET TR0
LOOP: JBCTF0,LOOP1
AJMP LOOP
LOOP1:CPL P1,0
AJMP LOOP