某监理公司受业主委托对筹建的某大厦工程进行施工监理。该大厦工程的建筑面积约23696m2,地下1层,地上16层,局部17层,楼高约54.40m。各层层高为:地下室层高3.25m,局部为3.50m;1层为5.30m、2层为4.30m,3层为4.30m,4~14层均为2.90m,15层为3.10m,16层为2.90m,机房层高为2.90m;室内外高差为0.60m。该工程采用框架一剪力墙结构。建筑等级为2类,耐火等级1级,抗震设防烈度为6度,框架的抗震等级为4级,剪力墙的抗震等级为3级。
请根据上述条件,回答下列问题。
若该工程采用低温热水地板辐射供暖(即地暖),监理人员应如何对其进行监理(可从原材料把关和地暖工程验收两方面考虑)
参考答案:①对原材料严格把关。
地暖工程施工前,在施工单位报送原材料报验单及其质量证明资料后,监理工程师应对材料的外观、规格、型号、重量及数量等进行认真检查,看原材料是否符合设计和规范的要求,应对出厂合格证及材质化验单是否真实有效进行严格的审查。对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料,监理人员有权拒绝签认,并签发监理通知单,责令施工单位限期将不合格材料撤出现场。
②对地暖工程认真验收。
住宅中的地暖工程应按户验收,其他工程应按分(集)水器所分支环路多少,甚至按部位进行。具体来说,验收应按施工过程分为三个阶段:混凝土施工前、混凝土施工时、混凝土施工后。应在前两个阶段形成临时记录,最后汇总形成最终验收记录。
a.在施工前,首先应检查地面是否平整。施工结束后,经施工单位质检员检查合格后并形成自检记录,向监理工程师填报工程报验单,监理工程师同时要进行全面细致检查,要注意管道间距、边角保温、管道固定等是否符合设计和规范要求,对未经监理人员验收或验收不合格的部位,监理人员应拒绝签认,并要求施工单位不得进行下道工序。在监理过程中,监理人员应该实行旁站监理,以便及时发现并解决问题。地暖管装好后,应以0.6MPa的压力进行试压,稳压10min,压力幅度以不超过0.03MPa为合格。
b.混凝土施工时,应会同土建专业监理人员,混凝土标号是否能达到设计强度和按要求加入防龟裂剂做好检查,避免野蛮施工对已铺好的环路造成损坏。在施工中建议采用下列两种方法。
i.在施工条件允许时,现场应用跳板铺道,由远至近铺设,施工时,车中的混凝土应直接倒在跳板上,防止压砸管道;
ii.在施工条件不允许时,应提前ld对即将施工混凝土部位铺出60~80cm宽混凝土带,打完混凝土即铺上跳板,由近至远铺设,待混凝土初凝后再展开对整个部位的施工。此时,管内压力应不低于0.4MPa,施工过程中,应随时观察压力表示数,一旦发生变化,出现泄漏,混凝土施工应立即停止并马上处理,待重新试压合格后恢复施工。
c.在施工后,应再次检查现场情况和压力表示数是否发生变化,如压降超过规范允许数值,即应对该部位进行仔细检查,看管路是否发生泄漏,若无问题,应结合前面验收记录,会同有关人员进行验收。