某热水采暖系统的采暖管道施工说明,下列哪一项是错误的
A.气、水在水平管道内逆向流动时,管道坡度是5%
B.气、水在水平管道内同向流动时,管道坡度是3%
C.连接散热器的支管管道坡度是1%
D.公称管径为80mm的镀锌钢管应采用焊接
答案
参考答案:D
解析: 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242—2002第8.2.1条:ABC;第4.1.3条:管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接;管径大于100mm的镀锌钢管应改用法兰或卡套式专用管件连接。第8.1.2条:焊接钢管的连接,管径小于或等于32mm,应采用螺纹连接;管径大于32mm,采用焊接。