一般送排风系统和除尘通风系统的各个并联环路压力损失的相对差额有一定的要求,下列哪一项表述是正确的

A.一般送排风系统5%,除尘通风系统10%
B.一般送排风系统和除尘通风系统均为10%
C.一般送排风系统10%,除尘通风系统15%
D.一般送排风系统15%,除尘通风系统10%

答案

参考答案:D

解析: 《暖规》第5.8.3条。
现将通风机等设备的风量、风压等参数的附加系数做如下总结:
1.《暖规》第5.7.2条:选择通风机时,应按下列因素确定:
(1)采用定转速通风机时,通风机的压力附加:10%~15%;通风机的风量附加:5%~10%。
(2)采用变频通风机时,通风机的压力应以系统计算的总压力损失作为额定风压,但风机电动机的功率应在计算值上再附加:15%~20%。
(3)除尘系统,风量附加:10%~15%(正压除尘器系统不计除尘器的漏风量);风压附加:10%。
(4)排烟系统,风量附加:10%~20%;风压全压应满足最不利环路要求。
(5)风机的选用设计工况效率,不应低于风机最高效率的:90%。
2.《暖规》第5.8.2条:风管漏风量应根据管道长短及其气密程度,按系统风量百分率计算。
一般送风系统漏风率宜采用:5%~10%;
一般排风系统漏风率宜采用:5%~10%;
除尘系统漏风率宜采用:10%~15%。
3.《暖规》第5.8.3条:通风、除尘、空气调节系统各环路的压力损失应进行压力平衡计算。各并联环路压力损失的相对差额,不宜超过下列数值:
一般送风系统各并联环路压力损失相对差额,不宜超过15%;
一般排风系统各并联环路压力损失相对差额,不宜超过15%;
除尘系统各并联环路压力损失相对差额,不宜超过10%。