某工程单元控制室采用控制和动力直流系统分设的方式,动力采用无端电池220V直流系统,蓄电池浮充电压为2.25V,该工程直流负荷统计如下(实际容量为2400Ah):

(1)0~1min放电电流为767.6A;

(2)1~60min放电电流为431.5A;

(3)60~90min放电电流为417.2A;

(4)90~180min放电电流为174.2A;

(5)180~480min放电电流为116.1A。

请根据上述参数回答下列问题。

己知蓄电池组与直流屏之间的连接电缆电阻为1.98mΩ,放电时间为0.02s时,蓄电池组内阻为10.30mΩ,放电时间为1.0s时,蓄电池组内阻为11.80mΩ,蓄电池组在直流屏端正负极短路时短路电流为()。(蓄电池短路时单体电压为2.17V)

A.0.02s短路时19.11kA,1s短路时19.11kA

B.0.02s短路时18.11kA,1s短路时16.03kA

C.0.02s短路时17.11kA,1s短路时15.03kA

D.0.02s短路时16.11kA,1s短路时14.03kA

答案

参考答案:A

解析:

根据《电力工程直流系统设计技术规程》(DL/T 5044-2004)附录G的相关公式。