问题
单项选择题
断路器110V直流电磁操动机构额定合闸电流为80A,距离110V直流配电屏100m,请回答下列问题。
直流配电屏至该断路器的直流电缆截面面积计算值为( )。
A.53.5mm2;
B.107.1mm2;
C.133.8mm2;
D.267.6mm2。
答案
参考答案:B
解析: S=0.0184×2×100×80/2.75=107.1
