问题
单项选择题
某工程110V控制负荷直流系统选用无端电池的500Ah铅酸蓄电池组,该工程事故初期(1min)放电电流为184.6A,蓄电池组在1.83V放电终止电压下放电1h的容量系数为0.656,蓄电池组至直流主屏的距离为50m,请根据上述数据回答下列问题。
蓄电池组在1.83V放电终止电压下放电1h的平均放电电流为( )。
A.500A;
B.328A;
C.184.6A;
D.50A。
答案
参考答案:B
解析: C1=KccC10=500×0.656=328(A);