某一级建筑基坑位于黏土场地,地表水平,有满布荷载,强度为q=40kPa,黏土的内聚力c=10kPa,内摩擦角ψ=18°,重度γ=19kN/m3,基坑侧壁直立,深度为7.0m,采用地下边续墙支护结构,在3.0m处设一层锚杆,锚杆倾角为20°,间距为2.0m,锚固体直径为0.25m,锚固体与土体间的黏结强度为80kPa,钢筋抗拉强度设计值为210MPa,按《建筑基坑支护技术规范》计算。
如有地下水,水位为5.0m,考虑渗透稳定性时,嵌固深度不宜小于()。
A. 2.4m
B. 2.8m
C. 3.0m
D. 3.3m
参考答案:B
解析:
①先求基坑底以上连续墙后主动工压力Eα1及其作用点
=76.8(kPa)
Ea1作用点距基坑底的距离ha1
设弯矩零点位置距基坑底面的距离为hc1
②求单位长度的支点力
i)基坑底面以上的主动土压力Eac1及其作用点距离点距离hac1。
Eac1=219.87kN(前面已算)
hac1=2.52+1.37=3.89(m)
ii)基坑底面以下至弯矩零点的主动土压力Eac2及其作用点距零点距离hac2。
Eac2=76.8×1.37=105.2(kN)
iii)基坑底面以下支挡结构前的被动土压力∑Epc及其作用点距离点的距离hp1。
③据规范
④按规范 Tdj=1.25 roTcj=1.25×1.1×220×2.0=605(kN)
⑤按规范
⑥本题应为考虑锚固体与土体间的黏结强度时的锚固段长度。
ii)但Nu为锚杆轴向拉承载力设计值。
前面计算的Td为锚杆水平拉力设计值。
⑦hd≥1.2γ0(h-hwn)=1.2×1.1×(7.0-5.0)=2.64(m) 与(B) 接近