问题 单项选择题

某工程单元控制室采用控制和动力直流系统分设的方式,动力采用无端电池220V直流系统,蓄电池浮充电压为2.25V,该工程直流负荷统计如下(实际容量为2400Ah):

(1)0~1min放电电流为767.6A;

(2)1~60min放电电流为431.5A;

(3)60~90min放电电流为417.2A;

(4)90~180min放电电流为174.2A;

(5)180~480min放电电流为116.1A。

请根据上述参数回答下列问题。

蓄电池组1h终止放电电压为1.87V,容量换算系数0.41,蓄电池组与直流屏之间的距离为20m,负荷统计表中1min实际放电电流为767.7A,请问蓄电池组与直流屏之间的电缆截面面积计算值为()。

A.329.2mm2

B.256.8mm2

C.164.6mm2

D.128.4mm2

答案

参考答案:A

解析:

根据DL/T 5044-2004附录D的相关公式。

单项选择题
单项选择题