问题
单项选择题
某工程单元控制室采用控制和动力直流系统分设的方式,动力采用无端电池220V直流系统,蓄电池浮充电压为2.25V,该工程直流负荷统计如下(实际容量为2400Ah):
(1)0~1min放电电流为767.6A;
(2)1~60min放电电流为431.5A;
(3)60~90min放电电流为417.2A;
(4)90~180min放电电流为174.2A;
(5)180~480min放电电流为116.1A。
请根据上述参数回答下列问题。
蓄电池组1h终止放电电压为1.87V,容量换算系数0.41,蓄电池组与直流屏之间的距离为20m,负荷统计表中1min实际放电电流为767.7A,请问蓄电池组与直流屏之间的电缆截面面积计算值为()。
A.329.2mm2
B.256.8mm2
C.164.6mm2
D.128.4mm2
答案
参考答案:A
解析:
根据DL/T 5044-2004附录D的相关公式。