问题 单项选择题

某工程单元控制室采用控制和动力直流系统分设的方式,动力采用无端电池220V直流系统,蓄电池浮充电压为2.25V,若蓄电池组的实际容量选择为2400Ah,该工程直流负荷统计如下:
(1)0~1min放电电流为767.6A;
(2)1~60min放电电流为431.5A;
(3)60~90min放电电流为417.2A;
(4)90~180min放电电流为174.2A;
(5)180~480min放电电流为116.1A。
请根据上述参数回答下列问题。

在满足蓄电池组事故放电补充电要求的条件下,充电器的额定电流计算值为( )。

A.59A;
B.88A;
C.124A;
D.204A。

答案

参考答案:D

单项选择题
多项选择题