某工程单元控制室采用控制和动力直流系统分设的方式,动力采用无端电池220V直流系统,蓄电池浮充电压为2.25V,该工程直流负荷统计如下:

(1)0~1min放电电流为767.6A;

(2)1~60min放电电流为431.5A;

(3)60~90min放电电流为417.2A;

(4)90~180min放电电流为174.2A;

(5)180~480min放电电流为116.1A。

请根据上述参数回答下列问题。

蓄电池组480、479、420、390、300min的容量换算系数分别为0.113、0.113、0.127、0.134、0.164,请问第五阶段蓄电池组的计算容量为()。

A.9511Ah

B.4165Ah

C.2538Ah

D.2153Ah

答案

参考答案:D

解析:

根据DL/T 5044-2004附录B.2.2的要求。