110V直流系统的分屏至其中一回控制负荷的距离为50m,负荷电流为10A,请回答下列问题。
分屏至该控制负荷的直流电缆截面计算面积为()。
A.3.3mm2
B.6.7mm2
C.8.4mm2
D.16.7mm2
答案
参考答案:A
解析:
110V直流系统的分屏至其中一回控制负荷的距离为50m,负荷电流为10A,请回答下列问题。
分屏至该控制负荷的直流电缆截面计算面积为()。
A.3.3mm2
B.6.7mm2
C.8.4mm2
D.16.7mm2
参考答案:A
解析: