问题
多项选择题
冷却塔的进风口面积与淋水面积之比一般采用( )。
A.逆流式风筒式自然通风冷却塔宜为0.35~0.4
B.横流式风筒式自然通风冷却塔宜为0.4~0.5
C.逆流式机械通风冷却塔一般不宜小于0.5
D.横流式机械通风冷却塔一般不宜小于0.6
答案
参考答案:A,C
解析:参见《工业循环水冷却设计规范》(GB/T 50102—2003)第2.1.26条和第2.1.27条。横流式冷却塔没有进风口面积与淋水面积之比的规定。