问题
问答题
已知某建筑物砖混凝土结构,单层,檐口距地6m,电源自30m外电杆上的变压器架空引入至A0箱,进户线高度距地4m;A0箱引至A1箱为配管埋地引入,管埋深0.2m;A0、A1箱均为0.6m×0.4m×0.2m,箱底距地1.4m。
根据下图所示,计算配管配线工程量并编制工程量清单。
答案
参考答案:
①配管配线工程量计算如下。
进户:
G50=0.2+(6-4)+12+(12-1.4-0.4)+0.1=18.5(m)
BX16=(18.5+1+1.5)×4=84(m)
AO—A1:
G40=0.1+1.4+0.2+14+0.2+1.4+0.1=17.4(m)
BV10=(17.4+1+1)×4=77.6(H1)
BV6=17.4+1+1=19.4(m)
焊162铜接线端子4个、102铜接线端子8个和62端子板外部接线2个
②工程量清单编制如下表。
分部分项工程量清单表
|