问题 问答题

已知某建筑物砖混凝土结构,单层,檐口距地6m,电源自30m外电杆上的变压器架空引入至A0箱,进户线高度距地4m;A0箱引至A1箱为配管埋地引入,管埋深0.2m;A0、A1箱均为0.6m×0.4m×0.2m,箱底距地1.4m。

根据下图所示,计算配管配线工程量并编制工程量清单。

答案

参考答案:

①配管配线工程量计算如下。

进户:

G50=0.2+(6-4)+12+(12-1.4-0.4)+0.1=18.5(m)

BX16=(18.5+1+1.5)×4=84(m)

AO—A1:

G40=0.1+1.4+0.2+14+0.2+1.4+0.1=17.4(m)

BV10=(17.4+1+1)×4=77.6(H1)

BV6=17.4+1+1=19.4(m)

焊162铜接线端子4个、102铜接线端子8个和62端子板外部接线2个

②工程量清单编制如下表。

分部分项工程量清单表

序号