问题 单项选择题

某楼面的均布活荷载为6kN/m2,该楼面结构中有一根钢筋混凝土连续梁,如题图所示。结构安全等级为二级。混凝土强度等级为C30,纵向钢筋为HRB400,箍筋为 HPB235钢。梁截面尺寸b×h=250mm×500mm。均布荷载标准值:静载(含自重)gk=20kN/m,活载qk=25kN/m。

提示:计算梁内力时应考虑活载的不利布置,并按题表进行计算。

如题图所示,假定梁支座截面配有受压钢筋As’=628mm2,as=as’=40mm。在弯矩设计值M=-280kN·m作用下,该梁支座截面的受拉钢筋截面面积As与()项数值最为接近。

A.1700mm2

B.2226mm2

C.1930mm2

D.2052mm2

答案

参考答案:C

解析:

Mu1=(h0-as)=360×628×(460-40)=94.95kN·m

Mu2=M-Mu1=280-94.95=185.05kN·m

2a1fcbas′(h0-as′)=2×1.0 ×14.3 ×250×40×(460-40)=120.12kN·m<Mu2表明x>2as

As1=As′=628mm2

受拉钢筋面积:

As=As1+As2=628+1304=1932mm2