问题 单项选择题

某三层砌体结构,采用钢筋混凝土现浇楼盖,其第二层纵向各墙段的层间等效侧向刚度值见题30表,该层纵向水平地震剪力标准值VE=300kN。试问,墙段3应承担的水平地震剪力标准值VE3(kN),应与下列()项数值最为接近。

A.5

B.9

C.14

D.20

答案

参考答案:B

解析:

根据《抗规》第5.2.6条,

第二层结构总侧向刚度K=(4×0.0025+2×0.005+0.01+2×0.15)E=0.33E

墙段3的侧向刚度K3=0.01条,

则墙段3应分配的地震剪力标准值VE3=(0.01E/0.33E)×300=9.1kN