背景


西北地区某高速公路项目,业主委托了监理单位进行施工监理。为了尽快完成工程项目,进入冬期施工后,项目经理部要求负责K35+000~K38+020段的施工队在12月份(日平均气温-8.8℃)必须完成K36+080钢筋混凝土箱涵,负责该段的工长王某就K36+080钢筋混凝土箱涵施工向施工队进行了技术交底,现摘录其中两条如下:
(1)箱涵基坑开挖到设计标高后,如果基底承载力达不到设计要求,施工队可以自行选择处置方法,尽快完成基础施工。
(2)该涵洞混凝土配合比采用5月份(月平均气温在20℃)施工K37+080钢筋混凝土箱涵时的配合比。
[

问题

]

上述技术交底是否有问题为什么

答案

参考答案:上述技术交底有问题。对于第一条,因为该项目实行了监理制,故当工程中出现与设计不符时,应提出变更申请,承包商无权自行处理变更。对于第二条,因该涵洞在冬期施工,5月份的混凝土施工配合比不再适应,应考虑冬期施工要求,应重新确定混凝土施工配合比。