某墙下钢筋混凝土条形基础如图所示,墙体及基础混凝土强度等级均为C30,基础受力钢筋的抗拉强度设计值fy为300Nm/mm2,保护层厚度50mm。该条形基础承受轴心荷载,假定地基反力线性分布,相应与作用的基本组合时基础底面地基净反力设计值为200kPa。问,按照《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011,满足该规范规定且经济合理的受力主筋面积为下列哪个选项?()
A.1263m㎡/2
B.1425m㎡/2
C.1695m㎡/2
D.1520m㎡/2
答案
参考答案:D
解析:
【解析】