40~41 已知钢筋混凝土过梁净跨ιn=3.0m,过梁上砌体高度1.2m,墙厚190mm,墙体采用 MU7.5砌块、Mb5混合砂浆砌筑,承受楼板传来的均布荷载设计值15kN/m。过梁伸入墙内200mm,砌块厚度为190mm,双面抹20mm混合砂浆,单位面积容重为3.38kN/m2(如 40-41图所示)。
题40~41图
与该过梁下砌体局部承压力最接近的是()项数值。
A.29.1kN
B.30.5kN
C.40.2kN
D.35.3kN
参考答案:D
解析:
根据《规范》7.2.2条第2款第2点的规定,因墙高hw=1200mm<ιn/2=3000/2=1500(mm),应按hw=1200mm的均布自重采用。
墙体重量:q1=2×3.38=4.06(kN/m)
过梁自重:q2=0.19×0.3×25+0.02×/0.30×2+0.19)×17=1.69(kN/m)
楼板荷载:q3=15kN/m