L省D市一幢商住楼工程项目,建设单位A与施工单位B以及监理单位C分别签订了施工承包合同与施工阶段委托监理合同。该工程项目的主体工程是钢筋混凝土框架式结构,设计要求混凝土抗压强度达到C20。在主体工程施工到第三层时,钢筋混凝土柱浇筑完毕拆模之后,监理工程师发现,第三层全部80根钢筋混凝土柱的外观质量很差,不仅蜂窝麻面十分严重,而且表面的混凝土质地酥松,用锤轻敲便有混凝土碎块脱落。经检查确认,施工单位提交的从9根柱施工现场取样的混凝土强度试验结果表明,混凝土抗压强度值都达到或者超过了设计要求值,其中最大值达到C30的水平,监理工程师对于施工单位提交的试验报告结果十分怀疑。
问题
工程质量事故处理方案包括哪几类事故处理验收结论一般有哪几种如果上述质量问题经检验证明抽验结果质量严重不合格,应该怎样做
参考答案:处理方案类型与处理验收结论如下。
(1)质量事故处理方案类型包括:①修补处理;②返工处理;③不做专门处理。
不做专门处理的条件是:①不影响结构安全与使用;②可以经过后续工序弥补;③经法定单位鉴定合格;④经检测鉴定达不到设计要求,但是经原设计单位核算并能满足结构、安全及使用功能。
(2)事故处理验收结论可以有:①事故已经排除可继续施工;②隐患消除结构安全有保证;③修补处理后能够满足使用;④基本满足使用要求,但是有附加限制的使用条件;⑤对耐久性的结论;⑥外观影响的结论;⑦短期内难做结论的可以提出进一步观测检验意见。
(3)根据本问题所述检验结果,应该全部返工处理,由此产生的经济损失以及工期延误应由施工单位承担责任。监理工程师在对施工单位抽样检验的环节中失控,应该对建设单位承担一定的失职责任。