L省D市一幢商住楼工程项目,建设单位A与施工单位B以及监理单位C分别签订了施工承包合同与施工阶段委托监理合同。该工程项目的主体工程是钢筋混凝土框架式结构,设计要求混凝土抗压强度达到C20。在主体工程施工到第三层时,钢筋混凝土柱浇筑完毕拆模之后,监理工程师发现,第三层全部80根钢筋混凝土柱的外观质量很差,不仅蜂窝麻面十分严重,而且表面的混凝土质地酥松,用锤轻敲便有混凝土碎块脱落。经检查确认,施工单位提交的从9根柱施工现场取样的混凝土强度试验结果表明,混凝土抗压强度值都达到或者超过了设计要求值,其中最大值达到C30的水平,监理工程师对于施工单位提交的试验报告结果十分怀疑。
问题
质量事故分为几类若有一造价8000万元的高层建筑,主体工程完成封顶后,装修过程中发现建筑物整体倾斜,无法控制,最后人工控制爆破炸毁。这一质量事故属于哪一类
参考答案:质量事故分类与判断
(1)质量事故可以分为以下四类。
1)一般质量事故——指直接经济损失在5000元及其以上、不满5万元者,或影响使用功能与结构安全,造成永久质量缺陷者。
2)严重质量事故——指具备下述条件之一者:直接经济损失达5万元及其以上不满10万元者;严重影响使用功能或者结构安全、存在重大质量隐患者;事故性质恶劣或者造成2人以下重伤者。
3)重大质量事故——指具备下述条件之一者:工程倒塌或者报废;造成人员死亡或者重伤3人以上;直接经济损失10万元以上。重大质量事故又分为四级:死亡30人以上或者直接经济损失300万元以上为一级;死亡10人以上、29人以下或者直接经济损失100万元以上(300万元以下)为二级;死亡3人以上、9人以下,或者重伤20人以上,或者经济损失30万元以上(不满1。0万元)为三级;死亡2人以下,或者重伤3人以上、19人以下,或者经济损失10万元以上(不满30万元)为四级。
4)特别重大事故——一次死亡30人及其以上,或者直接经济损失达500万元及其以上,或者其他性质特别严重的事故。
(2)本问题中所述情况属于特别重大事故。