问题 问答题

某高层建筑项目施工,承包商项目质量控制人员在施工过程中发现了以下情况。
1.承包商浇筑基础底板混凝土时,现场搅拌棚挂出的混凝土配合比没有试配报告,现场计量装置未经监理工程师检查核定。
2.二层框架柱纵向钢筋因材料堆放错误导致直径小于设计要求直径2mm。
3.三层施工时,由建设方购买到现场的100t钢筋,虽然有正式的出厂合格证,但现场抽检材质化验不合格。
4.四层现浇混凝土上午绑扎钢筋完毕后,下午上班未经检查验收,就浇筑混凝土。
5.在八层梁柱施工时,由于构件截面尺寸小,绑扎钢筋有困难,于是钢筋工决定通过“等强代换”原则,改变梁柱节点的梁的钢筋直径与数量。
6.十层混凝土施工时预留试块经检验达不到设计要求的C30强度等级。
7.层盖顶上的钢结构电焊时,经检查发现部分电焊工没有持证上岗。
问题
针对以上各项情况,承包商的项目质量控制人员应如何处理

答案

参考答案:1.第一种情况
(1)指令停工。
(2)要求项目相关人员按设计要求的混凝土强度等级进行试配,并提交试配报告报监理审批。
(3)立即安排项目相关人员对承包商现场计量装置进行核定。
2.第二种情况
(1)指令停工。
(2)通知监理工程师,由监理工程师组织设计,并与承包商共同研究处理方案,如需变更设计,承包商按变更后的设计图施工。
(3)要求拆除原有钢筋,按设计要求重新绑扎。
(4)承包商承担由此发生的费用。
3.第三种情况
(1)指令停止使用该100t钢筋。
(2)通知监理工程师,由监理工程师通报业主共同研究处理方案。
(3)如该批钢筋检验不能用于工程,则应该将该批钢筋做好标志,并限期清出现场。
(4)如可降级用于工程次要部位,则应由监理工程师会同业主、设计、施工共同明确处置方法。
4.第四种情况
(1)指令不能浇筑混凝土。
(2)要求经下道工序检验合格后,通知监理工程师检查验收。
5.第五种情况
(1)指令停止。
(2)承包商提出设计变更(工程变更)申请单。
(3)监理工程师审查认为确有必要,签署意见报建设单位。
(4)会同建设单位提请设计单位进行设计变更。
(5)承包商按设计变更通知及其变更设计图样施工,并拆除已经绑扎的钢筋。
6.第六种情况
(1)指令停工。
(2)通报监理工程师。
(3)对八层混凝土结构进行强度检测。
(4)如检测符合要求,指令继续施工,同时要求相关人员加强混凝土施工质量控制。
(5)如检测结果不符合要求,由监理工程师会同有关部门研究处理方案。
(6)若无有效方案,指令相关人员返工。
7.第七种情况
(1)停止无证人员施工。
(2)安排有资质资格的工人进行生产操作。
(3)对无证电焊工施工的质量进行检查。

单项选择题