问题 单项选择题

一单层平面框架(图6-10),由屋顶永久荷载标准值产生的D点柱顶弯矩标准值MDgk=50kN·m。

 

还需考虑风荷载作用下产生的柱脚弯矩。由桁架上永久荷载和三种可变荷载确定的柱脚最大弯矩设计值MA应为()kN·m。计算时对效应的组合不采用《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)(2006年版)第3.2.4条的简化规则。

A.215.4

B.228

C.230

D.239.2

答案

参考答案:D

解析:

根据《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)(2006年版)第3.2.4条,荷载效应组合的设计值分别为:

①当属屋面活荷载效应控制的组合时(风荷载的组合系数ψe=0.6):

MA=1.2×50+1.4×30+1.4×0.7×60+1.4×0.6×65=215.4kN·m;

②当属吊车荷载效应控制的组合时:

MA=1.2×50+1.4×60+1.4×0.7×30+1.4×0.6×65=228kN·m;

③当属风荷载效应控制的组合时:

MA=1.2×50+1.4×65+1.4×0.7×30+1.4×0.7×60=239.2kN·m。

比较上述三种组合的计算结果,可知风荷载效应控制的组合产生最大柱脚弯矩设计值。

多项选择题