某300MW机组6kV厂用电系统接线:每机设一台分裂高压厂用工作变压器,高压厂用工作变压器的两个分裂绕组接两段6kV工作段(A段和B段)。
假设本工程6kV接地电容电流大于10A,如厂高变中性点采用不接地方式。6kVA段上所接引风机为2200kW,对其保护配置以下哪种说法有错?
A.引风机应配置差动保护,保护宜采用两相两继电器接线,电流互感器可采用开关柜上电流互感器及电动机中性点侧电流互感器;也可采用电动机线端电流互感器及电动机中性点电流互感器。保护作用于跳闸;
B.当差动保护电流互感器采用电动机线端电流互感器及电动机中性点电流互感器时,引风机还应配置电流速断保护,保护作用于跳闸;
C.引风机应配置过电流保护,保护作用于跳闸;
D.引风机应配置接地保护,接地保护作用于信号。
答案
参考答案:D