问题
单项选择题
某300MW机组6kV厂用电系统接线:每机设一台分裂高压厂用工作变压器,高压厂用工作变压器的两个分裂绕组接两段6kV工作段(A段和B段)。
如所接低压变压器容量为2500KvA,对其保护配置以下哪种说法有错误?
A.差动保护,保护采用两相三继电器,作用于跳闸;
B.当速断保护灵敏度满足要求时,也可不设置差动保护,设速断保护,采用两相三继电器,作用于跳闸;
C.对油浸变压器应设置瓦斯保护,保护作用于跳闸和信号;
D.应设变压器低压侧中性点零序过流保护,保护可采用定时限或反时限,作用于跳闸。
答案
参考答案:A