某大底盘单塔楼高层建筑,主楼为钢筋混凝土框架一核心筒,与主楼连为整体的裙房为混凝土框架结构,如题图所示;本地区抗震设防烈度为7度,建筑场地为Ⅱ类。
条件同题21;柱配筋方式见题21图。假定柱剪跨比λ>2,柱轴压比为0.70;纵向钢筋为1222,保护层厚30mm。试问,当柱加密区配置的复合箍筋的直径、间距应为下列()项数值时,才最满足规程中的构造要求。
A.φ8@100
B.φ10@100
C.φ12@100
D.φ14@100
参考答案:B
解析:
根据《混2010》第11.4.17条和第6.6.3条,参照《混凝土规理解与应用))P221[例11—2—11],Acor取外缘箍筋的内表面范围内的混凝土核心面积:
在本题中,n1+n2=n,As1=As1=As2=L1=L2=L
根据《混2010》第11.4.17条,