某场地抗震设防烈度为8度,设计地震分组为第一组,根据图土层分布和标准贯入试验击数,试判定土层的液化等级。
参考答案:
(1)计算土层的标贯击数临界值Ncr
场地抗震设防烈度为8度,设计地震分组为第一组,标贯击数基准值N0=10,砂土的黏粒含量百分率ρc=3,计算Ncr。
-1.4m处 Ncr=10×[0.9+0.1×(1.4-1.0)]=9.4
-4.0m处 Ncr=10×[0.9+0.1×(4-1.0)]=12
-5.0m处 Ncr=10×[0.9+0.1×(5-1.0)]=13
-6.0m处 Ncr=10×[0.9+0.1×(6-1.0)]=14
-7.0m处 Ncr=10×[0.9+0.1×(7-1.0)]=15
其中,-4.0m处和-6.0m处,N=15>Ncr=12, N=16>Ncr=14,该两处不液化,其余各处N<Ncr,会产生液化。
(2)计算产生液化的三处(-1.4m、-5.0m和-7.0m)中点深度
-1.4m处 d1=2.1m-1.0m=11m(水位-1.0m)
(3)计算各中点深度Zi所对应的权函数Wi
Wi为i层土单位土层厚度的层位影响权函数值(单位为m-1),若判别深度为15m,当该层中点深度不大于5m时采用10,等于15m时采用零值,5~15m时按线性内插法取值。
所以Z1=1.55m,W1=10m-1
Z3=5.0m,W3=10m-1
Z5=7.25m,W5=7+(1-0.25)=7.75m-1(Zi=5m,Wi=10m-1;zi=15m,Wi=0,插入计算)
(4)计算液化指数IlE
(5)划分液化等级
查《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2001)表4.3.5,在深度15m以内,5<IlE≤15为中等液化等级。该场地IlE=14.84,属于中等液化等级。