问题 单项选择题

某大底盘单塔楼高层建筑,主楼为钢筋混凝土框架一核心筒,与主楼连为整体的裙房为混凝土框架结构,如题图所示;本地区抗震设防烈度为7度,建筑场地为Ⅱ类。

假定该房屋为乙类建筑,试问,裙房框架结构用于抗震措施的抗震等级,应如下列()项所示,并简述其理由。

A.一级

B.二级

C.三缀

D.四级

答案

参考答案:A

解析:

《高2010》第3.9.1—1条规定:甲类、乙类建筑:当本地区的抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求;当本地区的设防烈度为9度时,应符合比9度抗震设防更高的要求。3.9.3条规定:A级高度丙类建筑钢筋混凝土结构的抗震等级应按表3.9.3确定。当本地区的设防烈度为9度时,A级高度乙类建筑的抗震等级应按第3.9.4条规定的特一级采用;3.9.6条规定:抗震设计时,与主楼连为整体的裙楼的抗震等级不应低于主楼的抗震等级;主楼结构在裙房顶部上、下各一层应适当加强抗震构造措施。抗震等级应为一级