问题 单项选择题

某地上16层商住楼,地下2层(未示出),系底层大空间剪力墙结构,如题图所示(仅表示1/2,另一半对称),2~16层均布置有剪力墙,其中第①、④、⑦轴线剪力墙落地,第②、③、⑤、⑥轴线为框支剪力墙。该建筑位于7度地震区,抗震设防类别丙类,设计基本地震加速度为0.159,场地类别Ⅱ类,结构基本自震周期1秒。混凝土强度等级,底层及地下室为C50,其他层为C30:框支柱断面为800mm×900mm。

假定该建筑的两层地下窒采用箱形基础,地下室及地上一层的折算受剪面积之比A0/A1=n其混凝土强度等级同地上一层。地下室顶板设有较大洞口,可作为上部结构的嵌固部位。试问,方案设计时估算的地下室层高最大高度(m)应与下列()项数值最为接近。

提示:需特别注意,楼层剪切刚度(或简称为剪切刚度)Ki=GiAi/hi,Ki与hi成反比,式中hi为相应楼层的层高;本题计算所用公式中含有Ki与hi的关系,有的规范印刷有误。

A.3n

B.3.2n

C.3.4n

D.3.6n

答案

参考答案:A

解析:

根据《抗2010》6.1.14条及条文说明(《抗规》P253及其《理解与应用》P103均印错;

《建筑抗震设计手册))P355中的公式是正确的)

已知:G0=G1;A0/A1=n

由前式得:

填空题