问题 问答题

高度为3m的公路挡土墙,基础的设计埋深1.80m,场区的抗震设防烈度为8度。自然地面以下深度1.50m为黏性土,深度1.50~5.00m为一般黏性土,深度5.00~10.00m为亚砂土,下卧地层为砂土层。根据现行《公路工程抗震设计规范》(JTJ 044),在地下水位埋深至少大于何值时,可初判不考虑场地土液化影响

答案

参考答案:

根据现行规范JTJ 044第2.2.2条,基础埋置深度<2m的天然地基,据图2.2.2b)亚砂土,8度设防,上覆非液化土层5m,dw=5.5m,考虑不液化,图2.2.2a)砂土,dw=7.0m。

所以,当地下水位dw≥7.0m时,可不考虑砂土液化。