问题 单项选择题

某地上16层商住楼,地下2层(未示出),系底层大空间剪力墙结构,如题图所示(仅表示1/2,另一半对称),2~16层均布置有剪力墙,其中第①、④、⑦轴线剪力墙落地,第②、③、⑤、⑥轴线为框支剪力墙。该建筑位于7度地震区,抗震设防类别丙类,设计基本地震加速度为0.159,场地类别Ⅱ类,结构基本自震周期1秒。混凝土强度等级,底层及地下室为C50,其他层为C30:框支柱断面为800mm×900mm。

该建筑物底层为薄弱层,1~16层总重力荷载代表值为23100kN。假定地震作用分析计算出的对应于水平地震作用标准值的底层地震剪力为VEK1.j=5000kN,试问.根据规程中有关对各楼层水平地震剪力最小值的要求,底层全部框支柱承受的地震剪力标准值之和Vkc(kN),应取下列()项数值。

A.1008

B.1120

C.1152

D.1375

答案

参考答案:D

解析:

根据《高2010》4.3.12条

根据3.5.8条

VEkl,j=1.25×5000=6250kN

取VEkl,min=6250kN进行对框支柱的计算

根据《高2010》10.2.17条,框支柱共16根,多于10根,且框支层为一层时,底层全部

框支柱承受的地震剪力标准值之和:

Vkc=6250×20%=1250kN

单项选择题
多项选择题