某购物中心大楼建筑面积3.5×105m2。大楼地上8层(高度30m),地下1层。楼面最大长度为90m,宽度为70m。建筑物中间部位各有一间强电间和弱电间。对该购物中心大楼第5楼层进行结构化综合布线现场勘探时,测得距离配线间最近的信息点约为8m,综合考虑到未来3年内业务的增长情况,该楼层约有40台计算机,则规划师可以估算出该楼层至少需要准备___8___箱超5类非屏蔽双绞线。
假设位于该购物中心大楼第6楼层的主机房遵照行业B级国家标准进行建设,机房内主设备负载的总电功率约为12KW,需要提供两小时电源供电延长保护。规划师在设计在线式不间断电源(UPS)解决方案时,预留了30%的富余量,所使用的在线式UPS的功率因数(cosφ)约为0.8,所采用的UPS蓄电池直流电压为96V。那么规划师所设计的UPS解决方案最可能是___9___。
8()
A.3
B.4
C.5
D.6
参考答案:D