某系统集成商依据《电子信息系统机房设计规范GB 50174-2008))为F省某所重点大学设计网络中心机房。在以下网络机房设计要点(方案)中,不符合规范的是___10___。
该网络机房为隶属于校办公室的机要科专门设置一间电磁屏蔽室。在以下该电磁屏蔽室的设计要点(方案)中,不符合规范要求的是__11____。
对于该大学连体式教研办公综合大楼,在___12___情况下,能够依据《大楼通信布线系统》(YD/T926)进行结构化综合布线。
12()
A.大楼跨越距离2500米,建筑总面积80万平方米,区域人员10万人
B.大楼跨越距离3500米,建筑总面积80万平方米,区域人员15万人
C.大楼跨越距离1500米,建筑总面积60万平方米,区域人员8万人
D.大楼跨越距离2500米,建筑总面积40万平方米,区域人员4万人
参考答案:D
解析:
依据《电子信息系统机房设计规范GB 50174—2008》第4.2.1条款规定,电子信息系统机房的组成应根据系统运行特点及设备具体要求确定,一般由主机房、辅助区、支持区和行政管理区等功能区组成。
第4.2.2条款规定,主机房的使用面积应根据电子信息设备的数量、外形尺寸和布置方式确定,并预留今后业务发展需要的使用面积。在未完全掌握电子信息设备的外形和尺寸,且电子信息设备尚未选型时,主机房的使用面积可按下式计算:A=KN。其中,K为单台设备占用面积,可取3.5~4.5(m2/台);N为计算机主机房内所有设备的总台数。据此,对于选项B的“主机房内计划放置18台设备,设计使用面积65平方米”,65m2>KminN=3.5×18=63m2,因此选项B的做法是符合规范的。
第4.2.3条款规定,辅助区的面积宜为主机房面积的0.2~1倍。据此,选项C的做法是不符合规范的。
《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)第9节“电磁屏蔽”的9.3.5款条文规定:进出电磁屏蔽室的网络线宜采用光缆或屏蔽线缆线,光缆不应带有金属加强芯。据此,试题(7)选项B的做法有误。
《大楼通信综合布线系统YD/T 926))标准的适用范围是:跨度距离不超过3千米,建筑总面积不超过100万平方米的布线区域,区域内的人员为50人~5万人。